石膏建材网

搜索

用保温砂浆做的外墙保温层,还要做拉拔试验吗?

[复制链接]
查看: 806|回复: 2

1

主题

2

帖子

9

积分

见习会员

Rank: 1

积分
9
发表于 2019-1-2 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温砂浆做外墙保温层,什么材料?厚度是多少?(玻化微珠?胶粉颗粒?)现在新材料新工艺在施工生产中应用,规范、规程往往是空白。我认为从规避风险的角度出发,一是有脱落可能性的外墙饰面层,二是材料本身成活抗拉强度大于粘接强度,三是有粘接强度和抗拉强度指标,(或者以材料抗拉强度为标准),就应做拉拨试验。编制规范无非也是源自这个道理。做为砂浆层,一般厚度不超过25mm,应该不用做,因为其就是一层“抹灰',如果超出30mm,甚至达到50mm以上,已经形成一层构造了,本身还须要做隐藏检收记录呢,拉拨试验更应该做。如果是有机材料,还要做防火性能试验。现在的外墙贴酚醛保温板,材料的抗拉强度远远低于粘接强度,本身没有粘接强度试验指标,试验室又非要套用别的材料数据,所以总是拉不合格,那就不做了。监督站也无法说,谁都明白,“合格”都是假的。
回复

使用道具 举报

2

主题

3

帖子

10

积分

见习会员

Rank: 1

积分
10
发表于 2018-3-7 00:00:00 | 显示全部楼层
帖砖后要做外墙砖的拉拔,保温层不知道
回复

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

33

积分

见习会员

Rank: 1

积分
33
发表于 2018-11-14 00:00:00 | 显示全部楼层
需要做的,钻芯取样!
回复

使用道具 举报