根据奥建装饰经验,轻钢龙骨石膏板隔墙具有施工简便,轻薄、坚固、阻燃、保温等特点,龙骨分竖向主龙骨和横向的副龙骨,常用宽度有65、75等,两边用可用自攻螺丝固定在主龙骨上。龙骨间可以填充岩棉等保温隔音材料。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2018-6-15 00:00:00 | 显示全部楼层
轻质隔墙材料石膏砌块.它具有自重轻、强度高、耐久性好,尺寸精确、表面平整、不开裂,防火、隔热效果好,同时具有呼吸性能和良好的隔音效果等特点。广泛用于楼房、酒店、娱乐中心、街头门帘的内墙隔断., 它施工方便,一次成墙.安装快捷、隔音、防火、生态,用于非承重内隔墙,多功能组合板自身的筋替代轻钢龙骨,是纸面石膏板装饰隔断升级的替代品,性价比高,市场优势大。可组合内隔墙,分户墙和外墙自保温等,发挥了多种材质优势,组合方式多样化,保温节能、隔音、防火、轻质、组装方便快捷、成本低、市场空间大。

操作工艺
1.工艺流程
    轻隔墙放线—→ 安装门洞口框 —→ 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 —→安装竖向龙骨—→安装横向龙骨卡档—→安装石膏罩面板—→施工接缝做法—→面层施工
2.  放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。
3.  安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。
4.  安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。
5.  竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。
6.  安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。
7.  安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。
8.  安装石膏罩面板
  1)  检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。
  2)  安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。
  3)  安装墙体内电管、电盒和电箱设备。
  4)  安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入。
  5)  安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。
  6)  安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相同,但第三层板的接缝应与第一层错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上。
9.  接缝做法:纸面石膏板接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理。
  1)  刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平。
  2)  粘贴拉结带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴拉接材料,先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。
  3)  刮中层腻子:拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。
  4)  找平腻子:用大刮刀将腻子填满楔形槽与板抹平。
10.  墙面装饰、纸面石膏板墙面,根据设计要求,可做各种饰面。

质量标准
以GB-50210-2001中的第7.3.9至第7.4.10条的规定为准,严格遵守。

  成品保护
1.  轻钢龙骨隔墙施工中,工种间应保证已装项目不受损坏,墙内电管及设备不得碰动错位及损伤。
2.  轻钢骨架及纸面石膏板入场,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形,不受潮不污染、无损坏。
3.  施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
4.  已安装完的墙体不得碰撞,保持墙面不受损坏和污染。

应注意的质量问题
1.  墙体收缩变形及板面裂缝:原因是竖向龙骨紧顶上下龙骨,没留伸缩量,超过2m长的墙体未做控制变形缝,造成墙面变形。隔墙周边应留3mm的空隙,这样可以减少因温度和湿度影响产生的变形和裂缝。
2.  轻钢骨架连接不牢固,原因是局部结点不符合构造要求,安装时局部节点应严格按图规定处理。钉固间距、位置、连接方法应符合设计要求。