现在市面上可见到的吊顶系统有三种:中国吊顶系统、可耐福(欧式)吊顶系统和卡式龙骨吊顶系统。
中国吊顶系统,其实不是咱们中国人的东西,是小日本的东东,中国人拿来改了一点点,规范地说是”仿日体系“,但是在中国却卖得很好啊,就像小日本的车一样遍布全国。
卡式龙骨吊顶系统,也是拿了国外的吊顶系统改的,系统安装非常方便,用料也很省。我看过澳洲有这种吊顶系统,但是中国的卡式龙骨系统好像有些简化过头了,有点偷工减料的嫌疑了。
可耐福吊顶系统在市面上稍微少见些,但是在欧美却有大量的应用,因为构件少,安装快,节省人工(国外的人工可是非常贵的)。
中国吊顶系统:
主要的龙骨有:
主龙骨(承载龙骨):DU50/DC60龙骨(国标要求厚度不小于1.2mm,但是市面上大部分都没有达到国标,而是1.0mm、0.8mm甚至更薄,所以受力的龙骨都质量不保,怎么能保证一个系统会好?)
副龙骨、横撑龙骨:DC50龙骨(国标要求厚度不小于0.5mm,市面上多为0.4mm或者更薄)。
中国吊顶系统:
中国吊顶系统是比较繁琐的系统,看看用到的配件就知道了:
大吊(也称主吊,是连接吊杆和主龙骨的配件)
中吊(连接主龙骨和副龙骨的配件)
大接(也称主接,是接长主龙骨用的配件)
中接(也称副接,是接长副龙骨用的配件)
中挂(也称支拖,是将横撑龙骨挂在副龙骨上的配件)
根据使用的主龙骨和副龙骨的规格不同,这些配件的规格也不同,如:使用60主龙骨配50副龙骨,大吊就是60大吊,中吊就是60/50中吊。
中国吊顶安装时需要注意:副龙骨间距不超过400mm,横撑龙骨间距不超过600mm。
由于有些装饰公司偷工减料减少横撑龙骨的用量,只在板接缝处加横撑龙骨,往往造成板出现下垂及接缝处开裂的质量问题,所以特别提醒!!!
卡式龙骨吊顶系统:
主龙骨:国标要求0.8mm厚,市面上很多只有0.6mm,要注意哦。上面有很多像小耳朵一样的卡位,副龙骨就是卡在这些卡位上的。所以这种系统对龙骨的尺寸精确度要求很高,一旦有小偏差,积累下来可就是很大的偏差,到最后安装板的时候进行强拉就位,产生极大的安装应力,最终造成吊顶变形以及接缝开裂。。。(晕。。。老是有人来投诉这个)
其实国外类似的系统的主龙骨形状类似这种的倒“V”字,但是有一个构件类似一个单个的小卡位,挂在主龙骨上,安装的时候将这个构件卡入副龙骨内,副龙骨可以随意调整其位置,就不会造成安装上的强拉就位问题了。
有很多人有一个误区,认为石膏板隔墙不隔音,其实不然,石膏板隔墙比起砖墙和其他实心墙体,它的隔声性能要优越很多,因为石膏板隔墙具有一个空腔结构,它的隔声的原理不能完全遵循“质量定律”,声音经过石膏板墙体的时候经过了多次的反射、透射及吸收,而且在墙体的空腔内来回地反射,所以具有及其优秀的隔声性能。
举例来说:双面单层12mm石膏板+50龙骨,内部填充岩棉,隔声性能可达到42dB(可耐福手册中数据),墙体厚度仅仅74mm,墙体重量为23kg/平方米。
而用加气混凝土砌块要达到42dB的隔声性能,则需要180砌块,且两侧加上20mm厚水泥砂浆抹灰,墙体厚度220mm,墙体重量120kg/平方米。
再举例:双层龙骨双面双层板隔墙可达到57dB的隔声,墙厚218mm,重量45kg/平方米,这种隔声要求通常用在剧院项目中,而如果用实心钢筋混凝土墙则需要有0.5m厚,单位面积重量1250kg/平方米,如果用砌块,可想象一下要达到单位面积重量1250kg,至少得2.5m厚的墙。。。估计结构设计师要晕倒了。